待解决

老数控滚齿机想加个电子手轮,原来的手摇太重了

gang666
gang666
2026/05/31 07:15

厂里一台2003年的国产六轴数控滚齿机,原来那个手摇脉冲发生器用着太费劲,摇一圈进给量误差大得很,而且磨损厉害齿轮啮合都发响了。想改成电子手轮控制,手头有现成的FANUC脉冲手轮和编码器接口板,但是机床侧那根线怎么接没搞过,原来的手摇是单独的航空插头出来的,4根线+屏蔽。

想请教下各位,这种老滚齿机改电子手轮,走的是MPG手轮模式还是直接走进给轴位置控制?机床参数里K参数那块具体改哪几个?还有就是电子手轮和原来的手摇能不能并存,用个旋钮切换,怕改了之后原手摇直接报废以后维修麻烦。

18 2

全部回复 (2)

波哥
波哥#1

我们改过两台类似的老滚齿,都是走MPG手轮模式。你先确认下机床系统型号,要是FANUC 0i或者18i的,参数里找MPG那一组,大概在7000-7099那块,手轮倍率、手轮轴选择、手轮方向这些都要设。手轮脉冲当量一般设成0.001mm/pulse,根据你丝杠螺距算一下别瞎填,填错手轮转一圈刀具直接撞上去别怪我没提醒。

接线的话你原来手摇是4根线,大概率是A、B两相脉冲+5V和0V,加一根屏蔽。手轮接口板输出和这个对上就行,编码器信号进系统的HA/HB口,电源别从机床24V直接拉,容易干扰,最好单独稳一下。

和原手摇并存完全没问题,加个二位旋钮切换信号源就行,我们是在配电箱里加了个继电器组切换A/B相信号,手摇和手轮的公共端并起来,旋钮一转就换。用三年了稳得很,没出过漂移。

2026/05/31 16:15
18673660666
18673660666#2

等等,你那台是六轴的滚齿机?国产2003年左右的六轴数控滚齿机系统大概率不是FANUC吧,那时候国产仿制系统多得很,像什么华中、广数、凯恩帝都有可能,电子手轮的接口定义根本不一样,有些根本没有标准的MPG口。系统型号和型号发一下,不然别人给的参数全是错的。

2026/06/01 03:57